Σε μεγάλους θερμικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τη γεννήτρια ενισχύεται από τομετασχηματιστήςκαι στη συνέχεια μεταδίδεται σε μεγάλες αποστάσεις σε κάθε χρήστη στο δίκτυο κοινωνικής ενέργειας. Αυτό το άρθρο περιγράφει τις μεθόδους και τις διαδικασίες κατασκευής για την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία ενός μεγάλου μετασχηματιστή σε θερμικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής και κάνει μια προκαταρκτική συζήτηση σχετικά με την τεχνολογία εγκατάστασης και ανάθεσης μετασχηματιστών ισχύος.
1. Προετοιμές πριν από την εγκατάσταση του μετασχηματιστή
(1) Κατά τη διάρκεια της κατασκευής ενός σταθμού ηλεκτροπαραγωγής, όταν ο μετασχηματιστής ισχύος είναι εγκατεστημένος στη θέση του, λόγω του μεγάλου σώματος του μετασχηματιστή, κατά τον έλεγχο του μεγέθους, είναι απαραίτητο να επιβεβαιωθεί με ακρίβεια η κεντρική θέση και η κατεύθυνση των εισερχόμενων και εξερχόμενων γραμμών. Μόνο όταν πληροί τις απαιτήσεις σχεδιασμού μπορεί να καθοριστεί στο θεμέλιο του μετασχηματιστή. Οι κανονισμοί ηλεκτρικής εγκατάστασης ορίζουν ότι ο μετασχηματιστής εξοπλισμένος με ρελέ αερίου θα πρέπει να έχει 1% -1 5% κλίση κατά μήκος της κατεύθυνσης ροής αέρα του ρελέ αερίου. Ο σκοπός είναι να διευκολυνθεί το αέριο που παράγεται στη δεξαμενή λαδιού να ρέει στο ρελέ, σχηματίζοντας μια προστατευτική δράση. Όταν ο μετασχηματιστής είναι στη θέση του, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι η τιμή αντίκτυπου του καταγραφέα επιπτώσεων μετασχηματιστή θα πρέπει να είναι μικρότερη από 5g επιτάχυνσης βαρύτητας. Εάν είναι μεγαλύτερη, ο κατασκευαστής θα πρέπει να επικοινωνήσει με συμβουλές χειρισμού.
(2) Έγχυση αζώτου για προστασία από την υγρασία: μετά την τοποθέτηση του μετασχηματιστή, εάν δεν μπορεί να εγκατασταθεί εγκαίρως, προκειμένου να αποφευχθεί το εσωτερικό σώμα του μετασχηματιστή από την υγρασία, 99,99% άζωτο υψηλής καθαρότητας θα πρέπει να εγχυθεί στο κουτί και η πίεση αζώτου πρέπει να είναι {5}}. Μετά την έγχυση, η παρακολούθηση της παρακολούθησης του αζώτου θα πρέπει να πραγματοποιείται εγκαίρως και πρέπει να γίνονται αντίστοιχα γραπτά αρχεία. Όταν η τιμή πίεσης είναι χαμηλότερη από 0,01MPa, το άζωτο πρέπει να αναπληρώνεται εγκαίρως.
2. Επιθεώρηση σώματος μετασχηματιστή
2.1 Βήματα και μεθόδους επιθεώρησης σώματος μετασχηματιστή.
(1) Εκκένωση αζώτου. Κατά την επιθεώρηση του σώματος ενός μετασχηματιστή γεμάτου αζώτου, θα πρέπει να επιλεγεί ένας ηλιόλουστος, ανεύθυνος και ξηρός καιρός. Η πόρτα του φρεατίου θα πρέπει να ανοίξει για να απελευθερώσει την πίεση του αζώτου στη δεξαμενή λαδιού. Μετά το άνοιγμα του φρεατίου για εξαερισμό για 30 λεπτά, το προσωπικό που φορούσε φόρμες χωρίς κουμπιά και ανθεκτικές σε πετρέλαιο μπότες θα πρέπει να εισέλθει στη δεξαμενή λαδιού μέσω της φρεάτια για επιθεώρηση.
(2) Περιεχόμενο επιθεώρησης σώματος. Κατά την εγκατάσταση του μετασχηματιστή, το σώμα θα πρέπει να εκτίθεται στον αέρα για όχι περισσότερο από 16 ώρες. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται πρέπει να εποπτεύονται από ένα αφοσιωμένο άτομο, να καταχωρηθούν και να διατηρούνται αρχεία δανεισμού και επιστροφής. Το κύριο περιεχόμενο της επιθεώρησης του σώματος: η στήριξη των μεταφορών και τα διάφορα μέρη του σώματος δεν πρέπει να μετακινούνται ή να παραμορφώνονται. Τα εσωτερικά μπουλόνια πρέπει να σφίγγονται σωστά. Η μόνωση του πυρήνα, των σφιγκτήρων, του ζυγού σιδήρου και άλλων εξαρτημάτων στο έδαφος πρέπει να είναι καλή. Η εσωτερική μόνωση είναι σταθερά δεμένη και δεν υπάρχει ζημιά. Η απόσταση μόνωσης του καλωδίου μολύβδου είναι κατάλληλη. Δεν υπάρχει συσκευή μεταγωγής τάσης διέγερσης και οι βρύσες είναι συνεπείς με τη θέση που υποδεικνύεται από τον δείκτη και η επαφή και η αγωγιμότητα είναι καλή. Ο περιστρεφόμενος δίσκος πρέπει να κινείται με ευελιξία και να είναι καλά σφραγισμένη. Ελέγξτε αν υπάρχουν λίπος, συντρίμμια και νερό στο κάτω μέρος της δεξαμενής λαδιού. 2.2 Δοκιμή σώματος μετασχηματιστή. Μετά την επιθεώρηση, πραγματοποιούνται οι ακόλουθες δοκιμές: μέτρηση μόνωσης πυρήνα. μέτρηση της αντίστασης μόνωσης των πλευρών υψηλής και χαμηλής τάσης της περιέλιξης και του εδάφους. μέτρηση της αντίστασης DC της περιέλιξης. Η μέτρηση της μεταβολής του μετασχηματιστή και το σφάλμα πρέπει να είναι μικρότερο από 0 5%.
3. Εγκατάσταση αξεσουάρ σώματος
(1) Τα εξαρτήματα που είναι εγκατεστημένα στον υπαίθριο αέρα θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: η σχετική υγρασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι μικρότερη από 75%και ο ξηρός αέρας με ένα σημείο δροσιάς κάτω από το βαθμό -40 θα πρέπει να προστίθεται συνεχώς στο κουτί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης. Τα ανοικτά μέρη πρέπει να καλύπτονται με πλαστική μεμβράνη και ο συνεχής χρόνος έκθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8 ώρες. Μετά την εργασία κάθε μέρα, το κενό θα πρέπει να έλκεται για να προσθέσετε ξηρό αέρα 0. 01-0. 03MPa.
(2) Επεξεργασία στεγανοποίησης: Όλες οι αρθρώσεις φλάντζας πρέπει να είναι άθικτες και καλά σφραγισμένες.
(3) Εγκατάσταση συσκευής ψύξης: Πριν από την εγκατάσταση, η συσκευή ψύξης πρέπει να εγχυθεί με 0 03MPa 99,99% αζώτου υψηλής καθαρότητας για 30 λεπτά χωρίς διαρροή. Το εσωτερικό θα πρέπει να ξεπλυθεί με εξειδικευμένο μονωτικό πετρέλαιο και το υπολειμματικό λάδι θα πρέπει να αποστραγγίζεται. Ο κινητήρας του ανεμιστήρα και οι λεπίδες πρέπει να εγκατασταθούν σταθερά και να περιστρέφονται με ευελιξία. Οι βαλβίδες που βρίσκονται σε εξέλιξη θα πρέπει να λειτουργούν ευέλικτα και σωστά και οι αρθρώσεις πρέπει να είναι καλά σφραγισμένες. Ο εξωτερικός αγωγός λαδιού πρέπει να καθαριστεί. Η σφράγιση της αντλίας λαδιού και ο ρελέ ροής λαδιού είναι σε καλή κατάσταση, το τιμόνι είναι σωστό και δεν υπάρχει μη φυσιολογικός θόρυβος ή υπερθέρμανση.
(4) Εγκατάσταση του ντουλαπιού αποθήκευσης πετρελαίου: Το ντουλάπι αποθήκευσης πετρελαίου θα πρέπει να εγκατασταθεί μετά την εσωτερική επιθεώρηση και τον καθαρισμό του. Η κατεύθυνση εγκατάστασης είναι σωστή. Ο μετρητής στάθμης λαδιού θα πρέπει να κινείται ευέλικτα, η ένδειξη θα πρέπει να είναι συνεπής με την πραγματική στάθμη λαδιού, η επαφή σήματος του μετρητή στάθμης λαδιού πρέπει να βρίσκεται σωστά και η μόνωση πρέπει να είναι καλή.
(5) Εγκατάσταση αγωγών μετασχηματιστή: Όλοι οι αγωγοί θα πρέπει να καθαριστούν και οι αρθρώσεις τους θα πρέπει να σφραγίζονται σφιχτά.
(6) Εγκατάσταση του ανυψωτήρα: Πριν από την εγκατάσταση του ανυψωτήρα, η δοκιμή παράδοσης του ρεύματος μετασχηματιστή πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί (περιεχόμενο: αντίσταση μόνωσης της περιείλας μόνωσης, ελέγξτε την ομάδα καλωδίωσης και την πολικότητα, μετρήστε την αντίσταση DC της περιέλιξης, τη μέτρηση σφάλματος, τη μέτρηση της χαρακτηριστικής διέγερσης του μετασχηματιστή ρεύματος) και τη διαρρύθμιση της δευτεροβάθμιας διαμόρφωσης, θα πρέπει να ελέγξετε για να διορθωθεί. Η μόνωση της πλακέτας τερματικού σταθμού του ρεύματος μετασχηματιστή πρέπει να είναι καλή και σφιχτά σφραγισμένη. Η μέθοδος εγκατάστασης ανύψωσης πρέπει να είναι σωστή. Το βύσμα εξαερισμού πρέπει να βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο του ανυψωτήρα.
(7) Εγκατάσταση δακτυλίου: Ο χωρητικός δακτύλιος θα πρέπει να περάσει τη δοκιμή (περιεχόμενο: Μετρήστε την αντίσταση μόνωσης, μετρήστε την τιμή TANΔ και την τιμή χωρητικότητας του διηλεκτρικού απώλειας και την τιμή χωρητικότητας) Δεν πρέπει να υπάρχουν ρωγμές ή ζημιά στην εμφάνιση. Η επιφάνεια της μεταλλικής φλάντζας του δακτυλίου πρέπει να είναι επίπεδη. Η σφράγιση της δομής κορυφής του δακτυλίου πρέπει να είναι καλή και η σύνδεση πρέπει να είναι σφιχτή. Ο δείκτης στάθμης λαδιού του πετρελαιοκηλίδας θα πρέπει να αντιμετωπίσει προς τα έξω και η τελική οθόνη πρέπει να στηρίζεται όπως απαιτείται. Η επιφάνεια του δακτυλίου εξισορρόπησης πρέπει να είναι ομαλή και η εγκατάσταση πρέπει να είναι σταθερή και σωστή.
(8) Εγκατάσταση του ρελέ αερίου: Ο ρελέ αερίου θα πρέπει να επιθεωρείται και να είναι τα προσόντα πριν από την εγκατάσταση, η τιμή ρύθμισης δράσης θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις ρύθμισης της τιμής και να καταργηθεί τα μέτρα καθορισμού για τη μεταφορά. Ο ρελέ αερίου θα πρέπει να εγκατασταθεί οριζόντια, το βέλος στο επάνω κάλυμμα θα πρέπει να δείχνει στο ντουλάπι αποθήκευσης πετρελαίου και η σύνδεση πρέπει να σφραγίζεται σφιχτά. Το κουτί συλλογής αερίου πρέπει να γεμίζει με μονωτικό πετρέλαιο και σφραγισμένο σφραγισμένο.
(9) Η κατεύθυνση εγκατάστασης της συσκευής ανακούφισης της πίεσης πρέπει να είναι σωστή, το εσωτερικό του καλύμματος της βαλβίδας και ο ανυψωμένος πρέπει να είναι καθαρός, σφιχτά σφραγισμένος, οι ηλεκτρικές επαφές θα πρέπει να κινούνται με ακρίβεια και η τιμή δύναμης δράσης πρέπει να πληροί τις εργοστασιακές απαιτήσεις.
(10) Η σφράγιση του σωλήνα σύνδεσης μεταξύ του αποξηραμένου και του ντουλαπιού αποθήκευσης πετρελαίου θα πρέπει να είναι σφιχτή, το αραιωτικό πρέπει να είναι ξηρό και το επίπεδο λαδιού της σφραγίδας λαδιού πρέπει να βρίσκεται στη γραμμή επιφάνειας λαδιού.
(11) Εγκατάσταση της συσκευής μέτρησης θερμοκρασίας: Το θερμόμετρο θα πρέπει να βαθμονομείται πριν από την εγκατάσταση, η επαφή σήματος θα πρέπει να μετακινεί σωστά. Το θερμόμετρο πρέπει να ρυθμίζεται σύμφωνα με την καθορισμένη τιμή. Το μονωτικό λάδι πρέπει να εγχυθεί στο θερμόμετρο στο επάνω κάλυμμα. Το σήμα διαστολής (λεπτό μεταλλικό εύκαμπτο σωλήνα του θερμόμετρου) δεν μπορεί να ισοπεδώνεται ή να στριμωγείται απότομα και η ακτίνα κάμψης είναι γενικά μεγαλύτερη ή ίση με 50mm.
(12) Τα καλώδια των μετασχηματιστών και των αντιδραστήρων πρέπει να προστατεύονται. Θα πρέπει να τακτοποιούνται τακτοποιημένα και τα κουτιά διασταύρωσης θα πρέπει να σφραγιστούν. Το κύκλωμα σήματος του πλαισίου ελέγχου θα πρέπει να είναι σωστό και να πληροί τις απαιτήσεις σχεδιασμού των σχεδίων.
4.
(1) Το μονωτικό πετρέλαιο μπορεί να εγχυθεί μόνο στον μετασχηματιστή αφού έχει περάσει τη δοκιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του τρέχοντος εθνικού προτύπου "δοκιμής αποδοχής ηλεκτρικού εξοπλισμού" GB50150.